土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【周话题10.28】屋面工程验收中的常见质量问题如何防止呢?

【周话题10.28】屋面工程验收中的常见质量问题如何防止呢?

发布于:2016-10-28 17:07:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面工程验收中的质量问题
1、 屋面保温层及找平层排气道(管)做法不当,起不到排气作用。
2、女儿墙泛水收口、伸出屋面管道根部等的防水构造做法不当。
3、屋面水落口周围排水坡度不当,积水。
4、防水保护层开裂,分格缝灌缝粗糙等。
上人屋面通气管不牢固、不垂直


排气孔距屋面高度以及防水上返高度均不足25cm,不符合规范要求


上人屋面通气管高度不足2m,防水上返高度不足25cm


修补效果差

屋面保护层起砂严重

屋面保护层界格不到位


屋面排气道分界格不到位




问题防治
1、 屋面保温层排气做法:
1.1、 排气管间距宜为6m,纵横贯通,并同与排气口相通。
1.2、 排气管每36m2宜设一个排气口,应设置在结构层上,管壁应设排气孔,排气口应设在排气管交叉处。
2、女儿墙泛水、压顶防水处理应符合下列要求:
2.1 、女儿墙为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙的混凝土压顶下;
女儿墙较高时,可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入槽内并用压条钉压固定,嵌填密封材料封闭,凹槽距屋面找平层的高度不应小于250mm。
2.2 、女儿墙为混凝土时,卷材的收头采用镀锌钢板压条或不锈钢压条钉压固定,钉距≤450mm,并用密封材料封闭严密。
3、伸出屋面管道根部的防水构造应符合下列要求:
3.1、 管道根部500mm范围内,砂浆找平层高出30mm坡向周围的圆锥台。
3.2、管道根部周围做附加层,宽度和高度不小于250mm。
3.3、防水层贴在管道上的高度不应小于250mm。
3.4、附加层及卷材防水层收头处用金属箍箍紧在管道上,并用密封材料封口。
4、屋面水落口周围500mm范围内应加大坡度,坡度不应小于5%。
5、防水保护层应设置分格缝,水泥砂浆保护层分格面积应为1㎡,细石混凝土保护层分格面积不应大于36㎡,板块材料保护层分格面积不应大于100㎡。
6、分格缝宽度宜为10~20mm,深度同保护层厚度,缝内应填嵌沥青玛蹄脂等防水密封材料。
屋面水泥砂浆分隔缝顺直


屋面水泥砂浆保护层无空鼓、裂纹、麻面、脱皮、起砂等缺陷

分格缝清晰通顺,排水天沟弧度自然


混凝土墩座泛水弧度统一美观,盖板顶部坡度明显、排水通畅


完成面色泽一致,接缝均匀


出屋面管道高度一致,处理美观



工程问题很多,大家工作中遇到过哪些屋面难解的问题呢?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • liu-1982
    liu-1982 沙发
    不错的整理
    2017-04-18 16:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1480919210800
    不错的资料!学习下
    2016-12-09 11:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于倒挂扣件咨询的问题

请教师兄师姐们,现场承重架中什么叫倒挂扣件,为什么严禁使用倒挂扣件?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10