土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层一、二层粪主管独立顶部排气如何处理?
高层一、二层粪主管独立顶部排气如何处理?
QQ图片20161028153638.jpg

QQ图片20161028153638.jpg

全部回答(8 )

  • zhouxin439

    学习了,谢谢分享
    2016-11-02 10:57:02 来自 PC 评论 举报
  • waterwold
    对,首先高层需要单独设置通气立管,然后底部单排的通气可以连接在通气管上,通气立管底部设平行于出户管,位于中间位置分别接高层的污废水出户管,在上面可以接入底层的排水管的通气管
    2016-11-01 21:13:01 来自 PC 评论 举报