土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 后建连廊电源进线总配电箱处,是否用做重复接地?
1、建筑概况:加建一个空中连廊,高度12米,连廊下方有柱子伸到地面,有独立柱基。从现有的建筑二层打开外墙与连廊圈梁焊接形成一个整体。
2、连廊内设置总配电盘。配电盘距离原建筑物低压柜出线距离200米,电源由两根50的电缆引来
那么请问,这个总配电盘,用做重复接地么?

全部回答(3 )

  • jayla44
    本帖最后由 jayla44 于 2016-10-31 10:42 编辑 head12 发表于 2016-10-28 16:52 要的,进户处要做等电位连接,分出PE线,用TN-C-S系统那我可不可以这样,采用TN-S系统,我认为在后建的建筑和原先的建筑构成了一个整体的电气通路,后建的建筑内的配电点认为是一个层盘,相当于在层配电间做LEB?
    2016-10-31 10:38:31 来自 PC 评论 举报
  • head12
    要的,进户处要做等电位连接,分出PE线,用TN-C-S系统
    2016-10-28 16:52:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。