电信云计算中心10kV电房内低压功率因数为负的问题

发布于:2016-10-26 20:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]






what(现状):目前电房仅有部分变频空调运行,UPS基本处于空载状态。运行时发现功率因数为 负 0.7



背景:电信云计算中心有一座10kV配电房,容量2500kVA,低压无功补偿按配变容量的15%配置,共375kVAR;低压负荷主要为变频空调和UPS(UPS后再带机架等机房设备)。



目前的疑惑有三点点,请老师解惑:



why:为什么功率因数会出现负值?是因为UPS空载时有电容效应?



变频空调是容性负载么?后期负荷上来后是否会出现感性负载?



how:怎么解决此类问题?用TSVG既补偿容性又补偿感性负载是否可以?若用TSVG,容性补偿容量和感性补偿容量分别取多少,有没有一个经验值(比如按配变容量的百分数计算)?



谐波:此类电房是否考虑谐波影响,配置有源滤波柜,如果配置,有源滤波参数又该如何选择?



感谢老师的回答!





全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-04-19 20:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • co1491469453199
    我也碰到这样的问题,目前把部分空调关了,功率因数基本到-0.9,感觉负荷太少就是容性的
    2017-04-06 17:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多