土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建规6.4.3-4与8.5.1-3-2矛盾

建规6.4.3-4与8.5.1-3-2矛盾

发布于:2016-10-26 18:24:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
前者说:除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。后者又说:当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件可不设防烟设施--- 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。



自相矛盾。举个例:一个二类高层公共建筑设置防烟楼梯间,按照前者前室是不能开窗的。而如果这个防烟楼梯间不设防烟设施,按照后者规定就得开窗,这不是自相矛盾吗?


如果不能设窗,那8.5.1-3-2的规定有何意义?
  • 真仙
    真仙 沙发
    这可不能说是有矛盾的。
    641条一般的疏散楼梯间及前室都要求天然采光和自然通风,故靠外墙设置时通常都设计外窗。
    643-5条文要求通常是指“内的墙”为防火(隔)墙。
    2016-10-27 12:17:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你一般商业的柱网都是怎么确定的

你一般商业的柱网都是怎么确定的。

回帖成功

经验值 +10