再问一个二次回路的问题

发布于:2004-12-17 18:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二次回路实在是有点难,我就老是不大清楚。特别是电动机那块
我看有的前辈的设计上也没有画,有的是画的其中一部分什么的
我想问问这个东西什么情况下是必须要画的?我是老大不情愿

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wzdanddx
    wzdanddx 沙发
    电机控制如果采用非熔断器保护形式.有两种方案.
    1,马达保护断路器与接触器组合的方式,过载和短路保护都由马达保护断路器完成.
    2,断路器,接触器和过载继电器组合的方式.过载保护由继电器完成,短路保护由断路器完成.
    2004-12-30 10:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • ly0418
    ly0418 板凳
    电动机一块相对于出线或者变压器是复杂些,需要保护也多,比如堵转保护、过压欠压保护,但是综合微机保护解决了一切,但是整个操作回路还是复杂,比如说就地操作,机旁操作,保护屏操作等等,也许还有一些辅助的东西,如电流变送器,如果大电动机还要用到差动保护,如果用到电厂里,那么可能还有PLC或者DCS系统,慢慢积累经验哦!