土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教装中央空调换气扇全部梁上打孔对结构的影响大小

请教装中央空调换气扇全部梁上打孔对结构的影响大小

发布于:2016-10-26 16:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况:
1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
2.结构图中标注的红色和蓝色点都是80的孔。蓝色的孔底部离梁底有7公分以上,红色的孔底离梁底只有两三公分左右。梁高30公分

先谢谢各位专家了,行内人士了。

房屋结构图.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1477466862107
    weyuyu 发表于 2016-10-26 16:46 按照lz的描述及配图,这张图很重要这个结构应该是异性柱框架结构先说蓝色洞(后面要打板子了)是打在梁 …非常感谢。目前看到的钢筋是小于10mm的,后面再仔细量下。
    2016-11-21 11:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • 机械迷城
    机械迷城 板凳
    基本同意6楼的说法
    2016-11-17 09:33:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】借鉴?高仿?山寨建筑,你见过吗?

回帖成功

经验值 +10