土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最新有关后浇带的设计规范相关规定

最新有关后浇带的设计规范相关规定

发布于:2016-10-26 16:06:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一是 JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》P140 12.2.3 条规定,高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔 30~40m 设置道贯通顶板、底部(板)及墙板的施工后浇带(缝)。后浇带可设置在柱距 三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。
二是 JGJ6-2011《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 P38 7.4.2 条规定,当筏形与箱型基础的长度超过 40m 时,宜设置沉降缝和温度收缩缝。当不设置永久性的沉降缝和温度伸缩缝时,应采取设置沉降后浇带、温度后浇带、诱导缝或用微膨胀混凝土、纤维混凝土浇筑基础等措施。
7.4.3条规定,后浇带的宽度不宜小于800mm,在后浇带处,钢筋应贯通。后浇带两侧应采用钢筋支架和钢丝网隔断,保持带内的清洁,防止钢筋锈蚀或被压断、踩弯。并保证后浇带两侧混凝土的浇筑治疗。
7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 .7.4.8 7.4.9是关于后浇带施工规定,需要的话可自行翻阅。 后浇带相关2.png


后浇带相关2.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教装中央空调换气扇全部梁上打孔对结构的影响大小

本帖最后由 阿浩16 于 2016-10-26 16:18 编辑 本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况:

回帖成功

经验值 +10