nickylee
沙发
cfg桩吧,水泥土桩最多180.
2008-02-17 00:35:17
赞同0
-
mayunjun
板凳
根据你提供的天然地基承载能力判断,无论采用何种地基处理方式,处理到250KPa都是比较困难的,而且质量不宜保证。针对这样的地质情况,建议采用预应力管桩500径,可能更经济,而且可以很好的控制基础沉降。