土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 能用水泥土桩处理到地基承载力特征值250Kpa呢?

能用水泥土桩处理到地基承载力特征值250Kpa呢?

发布于:2007-11-17 08:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近设计一栋18层剪力墙住宅楼,筏板基础,原土层地基承载力特征值130Kpa,要求地基承载力处理到250Kpa,拟用素混凝土桩处理,可开发公司认为用1:6水泥土桩也能处理到250Kpa,也能达到提高压缩模量,而且省钱,非要我改成水泥土桩。
可我心理实在没底,哪位高手遇到此类问题,如何解决,多多谢谢了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • nickylee
    nickylee 沙发
    cfg桩吧,水泥土桩最多180.
    2008-02-17 00:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    根据你提供的天然地基承载能力判断,无论采用何种地基处理方式,处理到250KPa都是比较困难的,而且质量不宜保证。针对这样的地质情况,建议采用预应力管桩500径,可能更经济,而且可以很好的控制基础沉降。
    2008-01-16 10:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多