您好,想咨询两个问题。

发布于:2016-10-26 11:33:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
您好,想咨询两个问题。
1.高层公寓底3层为公建,在公建与公寓交接层出下水漏水严重,属于哪方责任,怎么解决?
2.此工程位于北方,水暖井的设置确实按南方的做法,设置在阳台处,因阳台非封闭空间且无采暖,管井内管线采用电伴热,但由于并非每层都开,因此有结冻现象且漏水严重,设计是否合理

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    第一条,都不是技术问题。
    2016-10-26 11:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    问题1:公建吊顶内漏水,肯定是公寓水平管问题。责任自然在公寓。
    2.设计不合理。首先管径宜放在室内,除非室内公共区域没地方。放在室外若与采暖共井,不需要电伴热。
    电伴热有点泛滥:无处不在无所不能。
    2016-10-26 11:39:26

    回复 举报
    赞同0