这图什么意思?有没有错的浪费的地方?求解~ 谢!

111.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 建德筑能
    建德筑能 沙发
    750KVA变压器没见过,见过630、800的!总进线柜与其他馈线柜连结母排因该是框架式断路器下口开始,发电机接到总进线柜断路器下口正确,保证不会反回变压器!
    2016-10-28 21:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    有点浪费。发电机出口开关可以不要,另外如果重要负荷集中在的一段的话,可以再省掉一台断路器。发电机只与进线断路器或者联络断路器联锁。
    2016-10-26 12:01:26

    回复 举报
    赞同0