土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热盘管的长度及管的长度之间的差额

地热盘管的长度及管的长度之间的差额

发布于:2016-10-25 17:08:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热源是空气源热泵时,每个地热盘管的长度一般是多长,规范上是120m,地热盘管最长回路与最短回路的长度差一般是多少?
热源是锅炉房或市政热力管网时各项应该是多少?

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水采暖系统常见故障的排除

一、局部散热器不热 局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多,阻塞管路,也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等。 管路堵塞,出现这种故障,当送水时间较短时,可用手在管线转弯处与阀门 前摸其温度,敲打听声;当送水时间过长,系统较大时,堵塞处前后出现死水段,靠手摸不容易确定堵塞位置,这时可用放水的方法查找,放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展。放水时,如来水端热水继续往前延伸,说明堵塞点在此之后;再取余下管段中段进行放水,若发现来水段热水不继续向前延伸,说明堵塞点在第一次放水点与第二次放水点之间。当把堵塞点找出后,段开管子,将管内污物清除或把该管段更换.采暖系统管道坡度安装的不合理,致使管道出现鼓肚,在其内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。室内系统的送、回水管道与室外热网的送、回水相互接反,或全部在送(或回)水管上,室内系统不能形成一个循环环路。这时应认真查找,了解外网情况,将接错的管道改正过来。

回帖成功

经验值 +10