浪涌保护前面有微断、 剩余电流互感器的问题

发布于:2016-10-25 16:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.想请教下大家最上面的 是ATSE么?
2.剩余电流互感器CT后伸出来的几个头子怎么到仪表的有也有到上面的开关的?
3.这里浪涌前面加微断有什么用么?

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大秦秦
    大秦秦 沙发
    beida_energy 发表于 2016-10-26 09:14 第一,浪涌前面的断路器是浪涌元件本身的后备保护用的,防止浪涌元件本身发生故障的保护。第二,那个零序 …谢谢、理解了
    2016-10-27 15:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    第一,浪涌前面的断路器是浪涌元件本身的后备保护用的,防止浪涌元件本身发生故障的保护。
    第二,那个零序互感器的输出看图中的意思是先接到下面的那个带显示器的控制器上,然后有该控制器输出控制信号再去前端的双路切换KBO,根据整定值 ,当漏电一定值时,KBO跳闸。
    2016-10-26 09:14:26