制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。
下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?
整个建筑按仓库定性,体积大于5000,取室内消火栓设计流量为25L/s;整个建筑按仓库定性,体积大于50000,取室外消火栓设计流量为45L/s。
附图:

全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
孙学生
沙发
zyd123wuyue 发表于 2016-11-22 17:20 首先既然厂房、仓库也分别设置2个分区,分区的意义就是分别计算水量,分别设置应急切断系统,分别设置消防 …头一次听说按防火分区确定室内消火栓用水量,没反应过来,让我好好想想…….
2016-11-23 10:54:23
赞同0
-
zyd123wuyue
板凳
孙学生 发表于 2016-11-22 15:42 怎么能理解成两个厂房和两个仓库呢?厂房是一个,分了两层,每层为一个防火分区;仓库也是分了两个防火分 …这个仓库不是多层建筑,设置喷淋的仓库中,消火栓流量可折减是工程经验,因为雨淋系统已经对所保护区域进行设计,已经考虑充分冷却覆盖,此时,室内消火栓为辅助消防力量。与室内只设置消火栓单一灭火系统计算消防水量有区别。
2016-11-22 17:36:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报