土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地线和PE母排如何连接

变压器接地线和PE母排如何连接

发布于:2016-10-24 18:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近巡视配电房时看到的,我厂很多变压器和低压PE母排都是这样连的:变压器N线母排通过电缆与变压器接地连接,变压器接地端通过电缆与低压柜PE母排连接,变压器外壳底座通过扁钢与配电房PE排焊接。图中可以看出PE母排目测100X10mm规格的,连接电缆目测120mm2的,变压器容量为1600kVA,配电接地形式为TN-S,这样做的话符合要求吗?如果符合,电缆截面积和低压PE母排相差这么多,发生短路接地时能保证电流吗?

296848049051575991.jpg


547420063258211594.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    变压器中性点接地线应满足故障短路情况下的热稳定。
    一般是变压器的第四根母排(PEN)直接进入配电柜,再与柜内PN母排做一点连接。
    2016-10-26 15:28:26

    回复 举报
    赞同1
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 板凳
    路过学习了
    2016-10-27 03:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多