1.请问按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,怎么和桩基规范的算法不一样,桩基规范算出后除以2才是特征值.
2.按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,和静载实验测出的极限值除以2基本相近吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
某商业楼建筑设计完整版全套图纸(近50张)本资料为某商业楼建筑设计完整版全套图纸(近50张),其包含的内容为:二层平面图,立面图,J - 轴铝塑板幕墙展平面图,J - 轴铝塑板幕墙立面图等大概50张图纸左右,预览只是部分预览,图纸齐全,仅供参考。某商业楼建筑设计完整版全套图纸(近50张)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
菩提莲花
沙发
水泥搅拌桩是复合地基,单桩(混凝土管桩、钢管桩、木桩)和土体的材质不一样材料构件。二者是性质完全不同。所以复合地基不能按桩的承载力特征值要求进行检测。
2019-04-01 14:22:01
赞同0
-
peteroutianyan
板凳
1. 地处规7.1.5.3右侧的侧阻力和端阻力不是极限承载力值,桩规的侧阻和端阻是计算。极限值除以2为有保证的设计值用的值;两本规范理念是一致的;
2016-12-14 09:02:14
赞同0
加载更多回复 举报
2.理论是相近;
回复 举报