土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 如何规范柴油发电机房的通风

如何规范柴油发电机房的通风

发布于:2016-10-24 09:34:24 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
经常有 众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。
柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版 ) 中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥ 5 /h (北京市的技术措施中是 3 /h )换气选取。这个规定。我个人认为,因为这是柴发机组不工作时的机房通风量,机房部分按 3 /h 计算就可以,至于机房内的储油间,因为面积很小,按 5 /h 计算风量大不了多少,比较保险一些。
在标准图集15D202-2 《柴油发电机组设计与安装》中要求平时的通风量要参照《锅炉房设计规范》 GB50041-2008 15.3.7 条计算。但是我认为这个提法不妥,因为这个通风量是锅炉运行时锅炉房的通风量,而我们计算的是柴发机组不工作时,机房的通风量。
第二,机组的通风量,这个是机组工作时的通风量。柴油发电机有空气冷却和水冷却两种冷却方式,当采用风冷冷却方式时,要求柴油发电机房最高温度不应大于35 ℃。技术措施于是给出了复杂的计算公式和估算取值。其实在标准图集 15D202-2 《柴油发电机组设计与安装》中给了根据康明斯的样本给出的最小进风面积和排风面积。在柴发机房有条件直接做进风和排风竖风道时直接按这个尺寸就好了,这个属于自然进风,机组自带压力排风的情况。如果柴发机房内没条件做进排风竖风道或者面积不够时,需要增设送排风机保证风量的供给和排出,风量在这个表里也有提供,风压要根据您设计时的实际情况计算了。
1.png
当柴油发电机房采用水冷却时, 可按柴油机额定功率不小于 20m3/ kW · h )计算进风量。我最近这八九年都没有做过水冷却的柴发,都是空气冷却的柴发机组。
需要注意的是柴油发电机房排风量应为进风量减去燃烧空气量;柴油发电机燃烧空气量,可按柴油机额定功率7m3/ kW · h )计算。送风量大于排风量和我们平时做的通风系统不太一样。
第三,是排烟。柴发机组是烧油的,会有烟气的排放。要有合理的排烟道的位置,排烟要避开居民敏感区,排烟口宜内置排烟道至屋顶。当排烟口设置在裙房屋顶时,应根据环保要求将烟气处理后再进行排放。需要注意的是排烟管是要消声处理的。柴发烟囱的直径可以参考烟囱厂家的样本的尺寸,比如

2.png
最后提醒一下各位智友,柴发的油路设计也是我们暖通专业的设计范围哦,千万别忘了。


1.png


2.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • smh_18
    smh_18 沙发
    储油间应该要做事故通风吧。
    2019-05-08 15:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    很有道理的,这个应该规范一些才好
    2016-12-08 15:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 254 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做首席评论官,评全球好项目!赢取200元话费,角逐6万元绿色设计基金(第三季)

第一季回顾:医院建设样板项目>>第二季回顾:酒店节能改造项目>> 竞选CCO?我只听过CEO,COO,CCO又是什么名堂? CCO,首席评论官!让你打官腔,过官瘾! 海尔中央空调现推出:全球好项目,寻找CCO一系列论坛互动活动。与行业用户分享海尔中央空调在各大领域的应用案例,共同讨论和探讨最佳解决方案。如果你对此项目有任何见解,海尔中央空调欢迎你参与项目评述,10位优秀评述者将获封首席评论官,赠送

回帖成功

经验值 +10