变压器空载或低载如何提高功率因数?

发布于:2016-10-22 15:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜 由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    因为取的是负荷电流的信号,没有负荷是取不到控制信号,电容器不投,你可以用手动的方式强投一到两组电容器试试看,观察其高压的无功状况有没有变好,低压看不到。
    2016-10-24 09:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    目前还没想出好的办法,理论上提高变压器的匝数可以提高功率因数。这个方法也不现实。
    2016-10-24 09:35:24