混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
楼板裂缝的分析及防治重点全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。上海市建设和管理委员会针对这一问题,在去年年底印发了《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂的技术导则》的文件。该导则抓住了主要矛盾,从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,现结合我公司十多年来大量施工实践中的经验和教训,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
winny198108
沙发
按1/35~1/40取板厚,如荷载不大的情况下都是可以满足的!具体通过计算确定!
2005-04-19 14:31:19
赞同0
-
herunfeng3333
板凳
我算过4米跨度的连续板110的板厚边跨挠度不满足要求,4.1米跨建议采用120板厚.
2005-04-17 07:39:17
赞同0
加载更多回复 举报