土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 07k133和14K118图集中关于正压负压风管内加固做法是否冲突?

07k133和14K118图集中关于正压负压风管内加固做法是否冲突?

发布于:2016-10-21 13:35:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管内加固的形式图集07k113是正压专用垫圈做在风管外侧,橡胶和加固垫圈做在风管内测 ,但是14K118就反过来了,到底哪个对呢?还是我理解错误,因为两本图集的适用范围都包括了低压,风管尺寸07K是长边<2000,14K是<3000,求助各位大大具体做大~左边的图是14K,右边的图是07K



全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cyg.8888
    cyg.8888 沙发
    07K是对的,专用垫圈(大圆垫)应该是在受力面,橡胶垫在正压面。正压风管大圆垫装在风管内侧时受力就只剩下螺帽受力,铁皮容易变形。
    2019-06-13 10:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 大雨的天空
    博钢板风管我感觉代表的是共板法兰,14K118代表的是角钢法兰。
    2019-01-24 05:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管太长,末端风口送风送不出去怎么办

空调送风风管太长,末端风口送风送不出去怎么办,有人说把末端风管加粗,把动压变成静压,但是风管要增大多少呢?新人求解答

回帖成功

经验值 +10