自动喷淋系统中喷淋泵的扬程根据什么确定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 暖通给排水牛犇
    立管到信号阀段的设计压力如何计算,水损中的沿程阻力一般按多少pa/m,局部阻力报警阀组和水流指示器每个多少帕?
    2016-10-21 15:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    最高点喷淋给水干管处的设计压力(立管到信号阀段的设计压力)+高差+水损(沿程+局部,报警阀,水流指示器)。
    2016-10-21 12:35:21

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统水力计算

消火栓系统如何进行水力计算,以确定其管径,还是直接取DN100?