土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教延时自闭冲洗阀大便器管段的计算问题
有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。

全部回答(8 )

  • 安穆明weibo
    看计算公式下的注释条文。
    2016-10-31 15:22:31 来自 PC 评论 举报
  • zyhem
    当然,如果计算值大于器具额定流量累加值,取累加值作为设计流量。
    2016-10-27 17:26:27 来自 PC 评论 举报