土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能配电网中三相APF-STATCOM谐波、不平衡负载及无功电流复合控

智能配电网中三相APF-STATCOM谐波、不平衡负载及无功电流复合控

发布于:2016-10-20 16:32:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要:基于电能质量复合控制思想,针对智能配电网中谐波电流、负载不平衡、功率因数较低问题,给出一种谐波、负序及无功电流复合补偿策略,并给出关键参数设计方法。相关APF-STATCOM仿真、实验验证及产品现场运行实测结果验证了复合控制思想及补偿策略正确性及可行性。

关键词:智能配电网;有源电力滤波器;静止同步补偿器;不平衡负载

近年来,出于节能环保的考虑,配电网终端供电系统中电力电子变换装置应用越来越广泛,如照明、办公、空调、电梯等相关供电系统,但这类非线性电能变换装置在改善用户端电能质量同时,往往诱发配电网侧谐波及无功电流问题,线损、中线及变压器过热、电表计量不准,甚至保护误动作等现象时有发生。传统无源滤波及投切电容器补偿尽管能够解决上述问题,且成本较低,但无法实时连续调节,存在过补偿、无功倒送甚至诱发配电网谐振可能性[1-3]。
为保障智能配电网终端用户高品质定制电力供应,随着瞬时功率理论及电力电子器件的发展,取代无源滤波及电容器无功补偿装置,其主电路拓扑结构及设计、谐波电流检测、补偿方法、控制及调制策略,以及启动特性均是业界研究及工业应用的持续热点话题[2-6]。
由于如今智能配电网中电能质量问题已经不再是一个单一的问题,而是一个非常复杂的系统问题。如图1所示,某公用设施配电系统中同时存在谐波电流、负载不平衡及功率因数较低等问题。电能质量复合控制技术逐渐被学术界及工业界提上研究日程[7-8]。


图1 实际配电网电能质量问题
Fig. 1 Power quality issue in a real distributed grid

本文研究了智能配电网环境下,同时面对时变谐波电流、不平衡负载及无功问题,给出一种谐波、负序和无功电流复合补偿策略,及其关键参数设计方法。相关仿真、实验验证及产品现场运行实测结果验证了该控制策略的正确性及可行性。
APF-STATCOM电路结构及工作机理

图2 并联APF-STATCOM框图
Fig. 2 An APF-STATCOM diagram

如图2所示,该并联APF-STATCOM采用两电平三相四桥臂电压源逆变器拓扑,其中前三桥臂实现谐波及无功补偿,第四桥臂独立用于控制中线电流。这是由于三相四线制系统中,当负载不平衡时,中线往往流过较大零序电流,其不同于三相三线制系统。因此,增加与前三桥臂解耦控制的第四桥臂提供零序电流通路。此时APF-STATCOM产生一个与负载电流iL,abc中谐波、基波负序和零序分量之和相反的补偿电流iC,abc,使得电源电流iS,abc仅提供负载电流基波正序分量,确保源输出对称三相电流并提高功率因数。
其中中线电流分离检测、锁相环、谐波电流检测、直流电压控制、电流控制及PWM调制是实现高性能APF-STATCOM的关键。锁相环、直流电压控制等与三相三线制系统相同,在此不作详细介绍。

关键问题分析

1. 第四桥臂中线电流分离检测及控制
考虑到不平衡的三相四线制电路中的负载电流iL,abc所包含的零序分量iN相等,均为
(1)
如图2所示,此时中线电流采样值iN,与中线零序电流分量补偿指令iNref一并作为第四桥臂电流控制器输入,通过PI调节器得到调制信号获得第四桥臂开关信号。
同时有,
(2)
(3)
(4)
式中,仅含正序分量及负序分量,便于后续采用三相三线系统中ip-iq谐波电流检测算法。

2. 谐波电流检测


图3 ?用d-q变换检测谐波的原理图
Fig. 3 The schematic diagram of the harmonics detecting method based on d-q rotating coordination transformation

传统基于p-q瞬时无功功率理论检测谐波电流方法受电压畸变及不对称影响较大,实际场合并不适用[9]。实际场合多采用加入锁相环PLL电路的ip-iq瞬时无功功率理论检测方法,具体如图3所示,相关变换为
(5)
(6)
提取不含零序分量的电流 ,通过Park变换,将基波分量在d-q-0 坐标中变换到0Hz处(或先经 变换再经dq变换亦可),用低通滤波器提取基波正序分量即可[5]。
图2中直流电压调节器输出值生成部分有功电流指令,用于稳定直流母线电压并补偿功率损耗部分。若为提高功率因数,可以同时补偿无功电流,此时基波负序无功电流指令值设定为0。最后用负载电流减去基波电流正序分量,即可得到补偿负载电流中谐波分量和因负载不平衡导致的电流负序分量、零序分量的指令电流量以及无功电流正序分量的指令电流,实现APF-STATCOM功能。

3. 电流PR谐振控制器设计
由于APF-STATCOM跟踪的电流指令是多种频率正弦量的叠加信号,传统SPWM调制采用PI控制必定存在稳态误差和相位偏移,补偿效果不佳,往往采用电流滞环调制,但变频调制不可避免带来滤波器设计及噪声控制问题[9]。
通过旋转坐标变换可以将正弦信号变为直流信号,从而在新的坐标系下采用PI控制器。但在APF-STATCOM控制领域,必须在多个频率下进行坐标变换,计算复杂,不利于实际应用。近年来,针对正弦信号的提出的PR控制器,在可以避免旋转坐标变换,计算量大大降低的同时,获得与同步坐标系下的PI控制器相同控制效果:能无稳态误差地跟踪特定频率的正弦信号,更重要的是可以对指定频率的谐波进行有选择地补偿。
(7)
(8)
式中 为谐振频率。
由式(7)可知,对直流系统而言,由于积分环节的存在,0 Hz处的增益极高,从而系统可以实现无静差调节;对于交流系统,50Hz及其倍数次谐波,式(7)增益有限,式(8)由于谐振环节的引入,在相应频段有较高的增益。若跟踪的目标为基波 rad/s;若需补偿较高幅值的5次谐波,则有 rad/s。通常补偿谐波次数最高至20或50次,尤其是幅值较高的奇次谐波。因此有,
(9)
图4所示为基波及三、五、七次谐波补偿用PR谐振控制器波特图,可以看出在相应频段电流控制器增益较高,有助于减小跟踪误差。

图4 ?PR谐振控制器波特图
Fig. 4 PR controller bode plots

仿真及实验验证

为验证所提出的谐波、负序及无功电流复合补偿策略,本文在Matlab Simulink环境下建立仿真平台。相关参数设置如下:输入三相四线制电压380V/50Hz,三相二极管整流器非线性负载直流侧滤波电感1mH,电阻3.2Ω,三相二极管整流器交流电抗0.4mH,APF-STATCOM并网电抗0.4mH,直流侧支撑电容4000μF,交流侧不平衡RL负载星型联接,电感值均为8mH,电阻值分别为5Ω,50Ω,500Ω,开关频率10kHz。
图5所示以A相为例,表明补偿后APF-STATCOM注入电流很好地抵消了负载电流的谐波电流,使得电网电流正弦化较好,实现了APF谐波补偿功能;同时电网电流与电网电压同频同相,功率因数接近于1,实现了STATCOM无功补偿功能。图6给出三相补偿结果,对称三相电流波形验证其具有较好抑制不平衡负载能力。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 随波逐流1992
    感谢楼主分享
    2016-10-21 10:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    路过 学习 感谢楼主分享
    2016-10-20 20:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • 农村配电网无功补偿的探讨
    本文介绍了农村配电网无功功率的现状、无功补偿的配置原则、比较了五种补偿方式的优缺点。分析了配电网无功补偿的作用及技术问题, 最后指出了配电网中无功补偿存在的一些问题。
  • 浅析无功补偿技术在配电网的节能作用
    本文阐述了无功补偿技术在配电网中的补偿原则、提高功率因数的作用、影响功率因数的因素、补偿分类,以及新旧型无功补偿装置的性能比较。
  • 三相线间负载无功和不平衡补偿实用算法
    主要为解决三相系统的线间负载不平衡无功补偿问题,运用对称分量法,推导出基于可测线电流的正序无功和负序不平衡电流的三角形接法无功补偿公式。根据平衡化原理可知该补偿公式在不平衡度较大时需要投感性无功,这给
  • 50A三相不平衡、SVG、APF模型,安装方式为抱杆式,可直接户外安装,防水。尺寸为630*435*236.可进行编辑,内部含有所有需要元器件...
  • 谐波电流对低压配电网的影响分析
    在理论上分析了谐波电流对中性线和变压器的影响。利用数字式示波表FlukeView190C对低压民用负荷和办公楼配电系统的谐波状况进行了实测,实测数据基本代表了非线性负荷和低压电网的谐波现状。
  • 钢铁企业配电网无功补偿与谐波治理方法评析
    在介绍钢铁企业用电设备与主要负荷特征的基础上,文章指出配电网改善用电负荷的自然功率因数和抑制谐波的基本方法是从用电负荷本身入手,即多重化技术、合理选择电动机、避免空载运行等措施。文章介绍了常见的集中补
  • 三相不平衡补偿装置,又名用电负荷不平衡补偿装置;可以对电网的不平衡进行治理;资料包含总装配图,柜体的钣金加工图,整机清单,一次和二次原理图资料;安装方式为户外;...
  • 三相不平衡调节装置主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿,可全面改善电能质量,例如:1.解决配电网三相不平衡
  • 150A三相不平衡SVGAPF模型,安装方式为壁挂式,可直接安装于开关柜等设备中,也可以外配不锈钢箱体直接安装于室外,模块内部分为三层设计,第一层为电抗器层,共9个,每三个并联,第二层为散热器层,第三
  • 低压配电网无功补偿
    在配电网中进行无功补偿、提高功率因数和做好无功优化,是一项建设性的节能措施。本文简要分析了三种无功补偿的方法和两种无功功率补偿容量的选择方法以及无功补偿后的良性影响。在实际设计中,要具体问题具体分析,
  • 浅谈10kV配电网无功优化补偿
    1.功率因数和无功功率补偿的基本概念 2.无功补偿的目的与效果 3.无功补偿容量的选择 无功补偿设备的配置,应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的原则,要把降损与调压相结合,以降损为
  • 小议配电网谐波的产生与危害治理
    本文从谐波的特点及性质出发,结合相关惜波标准,阐述了谐波测量仪器的基本原理、功能和精度要求等,目的是对谐波的测量、监测与管理有一个较全面的认识,以利惜波的综合治理。
  • 75A三相不平衡SVGAPF模型,安装方式为壁挂式,可直接安装于开关柜等设备中,也可以外配不锈钢详细直接安装于室外,模块本身不防水,但散热效果更好。装置内部只要线路均为铜排连接,安全可靠。装置尺寸为5
  • 配电网性点接地方式选择
    指出城市配电网中电缆线路比例增大引发的问题,对配电网中性点经电阻接地方式及谐振接地方式进行了分析比较 ,给出了选择中性点接地方式的技术原则 ,以供借鉴。
  • 配电网性点接地方式讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 本模型为三相不平衡负荷控制装置,其结构为壁挂式结构,结构紧凑,占地面积小,内部配有安装底板,主要元器件有塑壳开关,电流互感器,底部开有电缆孔,一进一出,安装方便。...
  • 三相负荷不平衡的原因及危害
    三相负荷不平衡的原因及危害

阅读下一篇

福利!道亨库!道亨最新国网典型设计杆塔库(35kV、66kV、110kV、220kV)+绝缘子库...

本帖最后由 雪宝家的大牛 于 2016-10-20 20:31 编辑 最全道亨库,希望对小伙伴们有用噢~!

回帖成功

经验值 +10