土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【欣赏】做一个优质的泵房管道工程

【欣赏】做一个优质的泵房管道工程

发布于:2016-10-20 13:50:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1.png
水泵安装样板

常见问题:
1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。
2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。
3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。
4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。)

泵房工程的一般工序
水泵基础→水泵安装→管道及支架安装→接线、接地安装→地面及排水沟→支架根部收头→标识


欣赏优质泵房管道工程,你说美不美?
2.png
设备配管合理,附件成排成线,固定支架位置正确

3.png
设备配管布局合理

4.png
管道附件安装成排成线,标高一致,面漆标识清晰准确

5.png
设备及配管位置正确、合理,排列整齐

6.png
报警阀安装及配管排列整齐、美观、管距一致

泵房工程相关规范要求
《建筑电气工程施工质量验收规范》要求:
14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3、可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》要求:
泵入口前的直管段长度应不小于入口直径D的3倍,泵前后的变径管长度不应小于大小管径差的5~7倍;水泵吸入口变径采用偏心顶平连接,出口采用同心变径连接。

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》要求:
3.3.15 管道接口应符合下列规定:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

细部节点做法图解
7.png
8.png
9.png


关键工序:
1、设备基础必须进行细致的定位放样,地坪施工前应将接地线、电源管预埋到位,设备安装前应提前将基础上表面进行粉刷抹光,防止设备安装后出现中间部位无法收口、粉刷面层遮掩设备减振垫等现象。

2、设备四周U-PVC排水沟和排水沟周边磁片先冲筋埋设,再进行地面砼面层施工。
10.png

地面引上电机电源管安装,设备电源管防水弯,设备及电源管接地跨接, 基脚螺栓收口处理。
11.png
12.png
13.png
桥架引入电机电源做法:定制电缆引下线45度设计巧妙安装规范。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 格子间小李
    感谢分享,非常有用!
    2016-10-20 14:08:20

    回复 举报
    赞同1
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-05-10 14:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于自动排气阀和真空破坏器的讨论

首先定义一下。自动排气阀 :暖通系统及暖通空调系统在运行过程中,水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。所以系统中的废气必须及时排出,由此可见运用自动排气阀的重要作用。真空破坏器:

回帖成功

经验值 +10