土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋高度20米的框架剪力墙是否需要按照高规8.1.4进行0.2V0调整
房屋高度20米的三层框架剪力墙结构,屋面为网架,是否需要按照高规8.1.4条进行0.2V0 1.5Vf,max调整? 本工程20米,可不采用高规规定,不知道大家如何看。

全部回答(12 )

  • wxz-13

    《抗震规范》6.2.13条第1款有明确的规定

    6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
        1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

    2023-03-29 17:34:29 来自 PC 评论 举报
  • 结构生活
    剪力调整和是不是多层和高层无关,都要调整的
    2016-10-26 13:31:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10