请问大家谁做过有中压消防水泵巡检柜的项目,在网上找不到这方面的资料,只有低压的。水泵比较大,1500kW的。谁能提供这方面的资料或经验,非常感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
风平浪静02 发表于 2016-11-3 10:25 这个又是脑补结果。用电磁式动作原理解释电子式漏电开关,总是不正确的。电子漏电开关必须有电才工作,没有 …谢谢您的回复。:)
2016-11-03 11:19:03
赞同0
-
风平浪静02
板凳
这个又是脑补结果。用电磁式动作原理解释电子式漏电开关,总是不正确的。电子漏电开关必须有电才工作,没有了电源回路应该是不输出电源的。哪里有采用常闭节点输出电源的呢?
2016-11-03 10:25:03
赞同0
加载更多回复 举报
又断零线,又碰壳。再加上漏电开关零线接地。不就更完美了吗?
回复 举报