求助关于tn-c-s问题
求助关于tn-c-s问题
住宅设计上是TN-C-S系统,现在我发现从箱变进主楼配电柜的是YJV-4*240的电缆,这个电缆直接进了一个4P的漏电保护器,这个漏电保护器直接接到下面的4个铜母排上,PEN就做了零线,五芯电缆的PE线连在PE排,最后PE排连在总等电位端子上,N排和PE排没有连接,我是新手但觉得这不是TN-C-S系统,这样做的话有会出什么问题呢?
发布于
2016-10-19 10:07:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hzhsj
变压器的中性点必须就近直接接地,或与总等电位端子相连接。在本案中,只是楼主没有发现或没有说出来罢了。
如果变压器的中性点没有接地,该接地系统也就不是TN系统了,更无所谓是TN-C-S系统还是TN-S系统了。
如果变压器的中性点没有接地,楼主题中所言及的PEN线就不存在了,统统只能算是N线了。
沙发与地板言不及义,与短路保护及杂散电流等没有丝毫关系,可姑妄听之。