土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数据中心UPS系统安装环境设计

数据中心UPS系统安装环境设计

发布于:2016-10-18 14:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、UPS设备散热量计算
UPS的热损耗通常在《用户手册》或《安装手册》中都会有明确的数值,按照该数值确定空调系统的制冷容量即可。但在机房设计时,可能UPS的品牌尚不能完全确定,这时可按照下式进行估算:
1.jpg
式中:η表示UPS的整机效率。

2、UPS的摆放与楼板承重
1)场地规划和设备安装的一般原则
在机房建设和供配电系统安装阶段,一是要认真地做好场地规划,二是根据供电设备运行的要求,对安装环境和条件做必要的符合规范的设计和准备。
场地规划及其所有的预备工作需要考虑的因素包括:

  • 设备的重量和结构尺寸(涉及楼板承重、机房空间)

  • 运行和维护条件(安装条件、可维护性、维修空间)

  • 必须满足的温度和湿度条件(涉及设备可靠运行条件)

  • 安全(包括线缆布局、消防等)要求

  • 房间的通风和空调要求(涉及设备运行条件和环境污染)

  • 设备的IP保护等级和噪声等级(涉及设备运行条件和环境污染)

  • 系统管理及相应的监控、检测设施

  • 设备机房(特别是电池)的设计和施工


2)安装周围空间的要求:在UPS设备就位处周围,应留出1m以上的距离。

3)安装地面的要求:UPS设备最好安防在为UPS设备专做的支架上。在支架周围铺设活动地板。在UPS电源主机柜和蓄电池柜下方的活动地板上要有开口,做为电缆入口的冷气的进口,对活动地板开口要保证有效的通风效果。

4)不间断电源系统室活荷载标准值8-10(kN/m2)、电池室活荷载标准值16(kN/m2),蓄电池组双列4层摆放。

3、UPS室的环境要求
UPS的运行环境是一个容易被忽视的问题。讲到环境,可能会误解为单纯的温度、湿度问题,事实上还应包括UPS的热损耗、UPS的排风量、运行的海拔高度、电池的环境温度等等。
1) 环境温度范围:0℃~+40℃
建议的温度范围:20℃~25℃
最高温度:40℃连续运行8小时

2)最大相对湿度:95%,在25℃时,不结露
3)UPS的排风量
UPS的排风量通常在《用户手册》或《安装手册》中都会有明确的数值(立方米/小时),需要按照该数值计算空调系统的通风量,如果通风量要求不能满足,则UPS的环境温度仍然不能降低到所允许的温度。

日常通风要求:UPS设备工作间要有空调及通风设备,通风设备和空调应在UPS电源就位前就做好安装的工作。UPS电源间,要避免阳光直射,尤其对单设蓄电池间的场地。

4)UPS运行的海拔高度
UPS在高原、山地运行时,由于空气的稀薄,气压低,造成UPS不能带额定负载运行,这就是所谓的“功率折算”的问题。UPS的“功率折算表”通常在《用户手册》或《安装手册》中都会有明确的数值,在设计计算机房UPS电源系统时,应予以重视。建议的最高海拔高度≤1000米。


1.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1475893926475
    新手前来报到 发表于 2016-10-24 08:56 过来学习了~~~
    2016-10-25 13:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • 新手前来报到
    过来学习了~~~
    2016-10-24 08:56:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

充电桩散热的重要性

1充电桩的构造首先我们简单来了解一下充电桩的基本构造及用的一些材料。2充电桩散热的重要性1)充电桩为何会产生大量热量?建设充电设施的目的是让待充电车辆在较短时间内补充50-60%以上的电能,其中直流快充1-2h可充满,交流慢充6-8h充满。对于人们来说当然是越快越好,但是充电速度加快的话,电流和电压会增高,导致热量快速且大量产生。事实上,充电速度越快,充电桩电感模块功率越大,充电电流越大,意味着电感模块、电源模块等元件产生的热量越大。

回帖成功

经验值 +10