《结构设计新手总结》专栏主要是面对从事结构设计的一些新手,梳理结构设计相关的基础知识点(常见误区、雷区、设计要点、重点等),本专栏倡导的一个理念“温故而知新”,欢迎各位结构设计的朋友分享自己收集整理的干货!
本期梳理:工程项目建设离不开结构设计,结构设计做不好可不是多花些钱、多花些时间的问题,而是导致安全事故的大问题。我们特意整理了最容易疏忽的10个易错点,助您安安稳稳地完成结构设计。
答:抗弯计算用计算跨度,抗剪计算用净跨度,不能混用。当计算悬臂构件挠度限值时,计算跨度取实际悬臂长度的2 倍。
答:首先,在
计算地震影响系数时,必须先确定结构材料的类型,混凝土、混合结构以及钢结构所取系数均不相同;同时,不要忘记在计算中加入抗震调整系数。
答:计算受拉钢筋锚固长度时,如果外包混凝土的强度等级高于C40,则按C40 计算,考虑修正系数;小于C40则按实际强度等级计算。
答:计算此项数值时,只需要考虑恒载,即为标准值进行计算,一定不要加入活载,会导致数值偏大。
答:
强度调整系数取值为:常用砌体<0.3 修正,配筋砌体<0.2 修正;局部抗压强度提高系数取值为多孔砖砌体以及灌孔砌体γ≤1.5,未灌孔砌块砌体γ≤1.0。
答:挑梁上有砌体时,埋入长度与挑出长度之比应>1.2;上无砌体时应>2。
答:焊缝长度计算时,得出的结果必须加上两倍焊脚尺寸,同时必须注意是否满足构造要求。
答:首先,强度的折减系数属于强制条文,必须考虑;螺栓连接长度超过15d
0时折减系数取0.8,超过60d
0时取0.7。
答:底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构与多层钢结构乘以系数0.85,高层钢结构乘以系数0.8。计算地震作用时,一并考虑风荷载的影响。一、二级框支柱由地震作用导致的轴力应分别乘以增大系数1.5,1.2。
现浇、装配整体式楼面计算中,梁刚度可应考虑翼缘作用,乘以增大系数,为1.3~2.0,中间框架增大系数为2,边框架增大系数为1.5。
未完待续,今天就给各位结构小伙伴分享这么多的干货!
下期继续补充!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报