土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板找坡问题

地下室底板找坡问题

发布于:2016-10-18 11:26:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室因排水需要,底板一般设置1%的坡度,按新规要求,坡度可设置为0.5%。
关于找坡方式的问题:
第一种方式:结构底板平整,建筑在结构底板上另做300高的面层,在设置排水沟和集水井周边1m处地面设置1%的坡度,排水沟深300。感觉建筑回填300很浪费。
第二种方式:结构整体找坡。施工不方便,在主楼与地下水交接部位有高差,在局部区域需要逆向回填找坡。
第三种方式:结构底板平整,排水沟由结构做沟,建筑找坡,在排水沟处找坡高度为0。建筑回填部分比第一种较省,施工较为麻烦。

现在施工和设计主流是那种方式?第一种和第三种那种方式哪种更为经济?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 筑善筑美
    筑善筑美 沙发
    路过学习,真的是学习。
    2016-10-31 10:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • 华夏意
    华夏意 板凳
    youpxrhino 发表于 2016-10-25 09:00 第一种用的最多!车库建筑设计规范2014版本的