土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面工程标准做法三

屋面工程标准做法三

发布于:2016-10-18 09:43:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

十、混凝土工程施工质量

1.楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。

2.对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:

(1)应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:

①根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态。养护用水应与拌制用水相同。

②用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。

③日平均气温低于5℃时,不得淋水。

(2)混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:

①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d。

②对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土养护时间不得少于14d。

(3)对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护,减少混凝土内部水分蒸发。

3.施工缝设置及处理:

(1)当设计未作要求时,楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。

(2)板厚>200mm时应按图10.1.a留阶梯缝。

(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝。

图10.1.a
图10.1.b
3.施工缝设置及处理:
(1)当设计未作要求时,楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。
(2)板厚>200mm时应按图10.1.a留阶梯缝。
(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝。
(4)进行表面处理时、混凝土强度必须大于1.2N/mm2 。主要处理工作有:清除杂物、水泥薄膜、松动碎石和砂浆凿毛并湿润养护。
(5)继续浇筑混凝土时施工缝表面应充分湿润且不得积水。

十一、砌块墙材裂缝

1.砌块砌筑时,蒸压加气混凝土砌块的龄期不得少于28d,蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于15d。
2.砂浆蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的密度不应大于1800kg/m3,分层度不应大于20mm,粘结强度(剪切)不应小于0.2MPa,收缩率不应大于0.11%。
3.砌筑方法非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5 m。应待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑;日砌筑高度不宜大于2.8m。非承重砌体顶部应预留空隙,再将其补砌顶紧。墙高小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔3d后补砌;墙高大于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔5d后补砌。补砌顶紧可用配套砌块斜顶砌筑,在砌体顶部预留200㎜左右空隙,按下图所示方法砌筑。
图11.3

十二、排水地漏地漏返臭

选用水封高度符合规范的产品或加设存水弯,确保水封高度不低于50mm,避免因水蒸发或气压波动影响隔气效果。

十三、生活、消防给水系统

1.根据给水系统的工作压力、水温、敷设场所等情况合理选材,管件应与管材配套。
2.必须按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)进行水压试验。

十四、生活、消防给水系统镀锌钢管焊接

镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式(沟槽式)连接,一般不得采用焊接;若局部确需焊接(包括焊接法兰),应进行二次热浸镀锌处理。

十五、电源插座接地支线串接

同回路插座间连接的接地(PE)线,严禁串联连接,应采用接线帽或焊锡等可靠的永久连接方式。

十六、金属导管、线槽(母线槽)、桥架及其支架保护接地(含跨接)不良

1.非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线,其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导线。
2.接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除,确保接触良好。
3.金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠连接。

十七、套接紧定式金属导管的机械、电气连接不良

1.所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120)的要求。

2.导管与接头连接时,管端应插到止位环处,紧定螺钉应紧固并拧断钉头。
3.导管与箱(盒)连接时,爪型螺母的爪应压紧并刺入箱(盒)壁。

十八、避雷针(带)、均压环、接地干(支)线的型钢接地(含防雷)装置焊接不良

1.避雷针(带)、均压环、接地干(支)线焊连接时,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢应双面施焊,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊,搭接长度为扁钢宽度的2倍。

2.接头焊缝连续饱满,焊渣清除干净;除埋设在混凝土中的以外,接头应防腐良好。

十九、屋面金属管道设备未做防雷接地

1.所有屋面金属管道设备应与建筑物防雷系统可靠连接。
2.镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接。不得直接在镀锌管上焊接。

二十、通风空调工程防排烟系统柔性短管未采用不燃材料及工艺不良

1.柔性短管必须为不燃材料。

2.短管长度宜为150~300mm。

3.连接处应严密、牢固可靠。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • logeintkgeng
    logeintkgeng 沙发
    很好的资料, 谢谢分享啊。
    2016-12-14 19:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • 葡萄成熟时joe6
    非常感谢分享
    2016-12-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面工程标准做法

六、栏板、栏杆、扶手使用安全 1.阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度h应符合下列规定:1.10m注:以上高度指施工完成后的净高度,起算面从阳台地面算起。 2.栏板和栏杆应以坚固、耐用的材料制作,并能承受规范规定的水平荷载。 3.阳台栏板和栏杆与外墙交接处应用聚合物水泥砂浆嵌填处理。 4.栏板或栏杆距楼面或屋面0.1m高度范围内不应留空。 5.住宅和有儿童经常使用的建筑,其栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造。

回帖成功

经验值 +10