土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门

建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门

发布于:2016-10-17 09:25:17 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一类高层建筑,位于三层的一个建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门,疏散门向内开启,这么设置有问题吗,,符不符合建筑设计防火规范6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 真仙
    真仙 沙发
    你这是哪一年的题?是按新规范编的否?是单选还是多选?
    按新防火规范要求如下:
    A符合5.5.2条
    B符合5.5.5条
    C符合5.5.15条
    D违反5.5.15条
    但是C情况,根据用途的描述如果对外使用的房间,是不合6.4.11的解释说明。
    2016-10-21 12:14:21

    回复 举报
    赞同1
  • 任哥
    任哥 板凳
    真仙 发表于 2016-10-21 12:14 你这是哪一年的题?是按新规范编的否?是单选还是多选?按新防火规范要求如下:A符合5.5.2条谢谢!!!!!!!!!!!
    2016-10-22 14:57:22

    回复 举报
    赞同0