土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?

地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?

发布于:2016-10-16 22:13:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本项目是超高层建筑,地下室消防系统中喷淋系统在审图时,要求设计将地下室喷淋系统,湿式报警阀组至水流指示器段管路改为DN200?请问各位大神这事为啥?从来没遇到过此事?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxingdeguiji
    路过学习谢谢。。。
    2016-10-17 16:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    审图人员:有时多管闲事自己都不知道。
    你自己检查:自喷水量与管径是否匹配;管径对应的阻力与水泵是否匹配。
    是不是转输水量?
    2016-10-17 09:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。