土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱标号不够,采用钢丝网抹面加强,承载力能提高多少?

框架柱标号不够,采用钢丝网抹面加强,承载力能提高多少?

发布于:2016-10-15 16:43:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱与原设计差一个标号,二级框架,正在施工。个别框架柱轴压比超过0.75,最大0.82,钢筋也有不够的,这种情况下准备两种方案加加强,一种方案是采用钢丝网抹面,高强水泥砂浆,20mm厚,看到网上有论文说可以提高承载力。 另一种方案是在框架柱边上绑上一个构造柱,作为框架柱的翼缘,正好在砌筑的填充墙里,不影响使用。请问这两种方案效果如何?对原结构的利弊有哪些。不愿意用包钢法或者碳纤维。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • nbdhubgejfei
    nbdhubgejfei 沙发
    不粗的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-10-27 18:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • 骑木桶的飞人
    截面整个加大好了,你觉得钢丝网能提高柱承载能力,别开玩笑了,还有你的搞法你怎么算,你让柱子怎么受力,如果是按异形柱来你的配筋可能会不满足,你这是让柱子拿什么做柱子呢。
    2016-10-27 15:58:27

    回复 举报
    赞同0