阅读下一篇
讲讲最近十分痛苦的验收经历,兼问几个急切问题!最近被这个项目弄的心乱如麻,在这向大家讲讲,也要问几个重要问题。甲方是南方一家十分大的房地产开发商,来到我们城市的一个旅游景点,也就是山脚下建一大片高档别墅区。这本来就是很好的一个项目,可一开始的地质勘测就出了问题,再加上甲方那种唯我独尊、为了进度不顾一切的态度使得我们设计院驻现场代表真是度日如年!情况是这样,我们院一开始依据勘察院的地质勘测设计了桩的设计桩长,一开始的十几颗试桩也都按照设计桩长打了进去。可到了开工之后,打桩的情况令所有人差异,九千多颗桩竟然没有一颗能达到设计桩长。因为是山脚下,地质不均匀,每个栋号都有其各自的桩长。可打桩结果最好的情况是实际桩长距设计桩长相差三四米,可大部分都是设计桩长的一半左右,还有设计桩长21米,实际桩长只打了6米的情况,奇怪的是静载实验也通过了。还有同一个栋号内,一半桩长六七米,一半桩长十三四米的情况。或者都是十一二米,突然出现一个六米的。最恐怖的情况是一个栋号内有三分之一的桩长不足4米,可设计桩长是19米,院里没有办法,只能要求将挖开的槽回填一部分,重新做静载实验。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报