土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外消火栓用水量正好卡在规范界限的问题

关于室外消火栓用水量正好卡在规范界限的问题

发布于:2016-10-15 14:17:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
你好,最近碰到一个公共建筑项目,室外消火栓算体积的时候,正好卡在20000立方米的界限上,高不成低不就。

仔细算算可能超了一点点,也就20300立方米的样子,不仔细算 可能没到20000一点点,如果要取值30的话,因为室内外消火栓是一起用临时高压系统的,也就是说消防水池的容积算上了室外消防的,取30那么消防水池和消防水泵都要变化,另外电气那边供配电的等级也是以25和30为界,想问一下能否室外消火栓的量取25? 这样大家都不需要变化。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 上帝的左手1
    这个看审图,你按少的来,人家不那么斤斤计较就没事,体积本来就怎么算都没有很准确的数字。
    2016-10-27 00:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiekailing
    xiekailing 板凳
    没办法,按规范呗。总之30肯定没有错。没有两路电源就做发电机
    2016-10-17 13:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热水器的热损失,有没有高手明白,求助

我们家新买的11升恒温热水器,设定温度48度,出水只有42度,房子也不大,套内也就30多平,水管能走多远能有这么大的热损失啊?目前冷水水温16度,水的压力不知道,感觉水比较大,室温17度左右,管子可能就是25的pvc管,比如管子走了30m(我怀疑能有这么长么?)温度能损失6度么?热水器参数如下

回帖成功

经验值 +10