1、 工程概述全面、完整。

2、 引用规范全面。

3、 给排水室外管道设计完整:水表井、阀门井、检查井、化粪池
等位置标注清楚、准确。

4、 给排水进出管标高标注准确、全面:储藏室、半地下室、地下
室标高各不相同,平面图、系统图都要标注,平面图标注于管径标高发生变化处,管道用
O断开。
1.png

5、 接入检查井排水管不得超过三根,排水管偏移角不得大于90°,当跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。给排水管室外平行埋设间距大于1m,室内平行埋设大于0.5m,交叉埋设时大于0.15m。

6、 报审时应有单元详图。

7、 给排水系统图应按照标准绘制。倾斜45°。

8、 排水检查口设置:一、顶层必须设,其余隔一层设一个,位于地面1m以上。

9、 洗衣机一般预留接口。

10、 厨房、阳台立管一般为DN75.

11、 化粪池进出口需设检查井。

12、L,PL,RO,SC,TR,EX,M,CO,MA,DI,S,O,mi,f,ctrl+c,ctrl+v。

13、 底层排水单独排出时一般不变径。

14、 排水坡度:
DN75:i=0.025,
DN100:i=0.02,
DN150:i=0.01,
DN200:i=0.008.
给水进户管坡度:0.003.

15、 字体高度:说明中500左右,图中300左右,标注字体方向朝右。

16、 排水管在检查井中起点标高一般比排出管低200.

17、排水管如果管顶标高-700,则管底标高-900左右,井底标高比管底标高底200~300.

18、排出管管径应放大一号。

19、内卫生间应设置机械通风设备。

20、排水立管一般应底部设清扫口,或采用带清扫口的三通与排出管连接