土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器中额定短路开断电流选择

断路器中额定短路开断电流选择

发布于:2016-10-14 10:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV开关柜型号为KYN28-12;
设备容量为1430KVA;
我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。
请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 正在成长的小苗
    请问,后来这个问题解决了吗?我也正在纠结这个问题呢,找不到答案。
    2017-09-26 14:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小熊维尼067
    计算10kv系统的短路电流就是取值依据。与容量关系不大,与供电系统的参数相关。系统容量、110/10kv变压器短路阻抗、供电路径等。
    2016-10-14 13:31:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV配电线路单相接地的故障及其处理

电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。 10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。

回帖成功

经验值 +10