本工程为住宅楼工程,工程包括消防防排烟系统、加压送风系统。工程特点是系统较少,施工工艺简单。
消防防排烟
本工程,35#楼地下二层消防泵房和水箱间分别采用机械排烟,甲35#楼楼梯间采用自然排烟。35#楼消防泵房的机械排烟,采用一台L=1200m3/h H=300Pa r=1450rpm N=0.55Kw的排风机,水箱间则采用两台L=1200m3/h H=80Pa N=0.16Kw排气扇排烟,排风口外罩铅丝网。防排烟管采用普通钢板制作,焊缝接口。地下车库和人防层风管采用2mm厚的镀锌钢板制作,焊接。
加压送风系统
本工程35#、36#楼楼梯间及三个楼地下室消防合用前室采用机械正压送风系统。35#、36#楼楼梯间竖风道每层设置送风口,送风口采用常开式。正压送风系统进风口外罩铅丝网。35#、36#楼正压送风机分别设置在楼顶和地下一层。甲35#楼正压风机设置在地下一层。