电缆桥架跨接利用哪个螺母位有讲究吗?
电缆桥架跨接利用哪个螺母位有讲究吗?
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
发布于
2016-10-14 08:53:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
qq_1477647792879
中间的连个螺栓孔外侧是连接板,连接板之间都是防火漆或者喷塑,不能直接跟桥架连接;中间的孔就是用于固定桥架的;图片中连接外侧的做法也不对,直接接触桥架的应该为爪型垫,安装的时候划破防火漆,更好的跟桥架连接;
2016-10-28 17:47:28
来自 PC
评论
举报
co1463545220935
:o 以前都不知道,非常感激。