土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆桥架跨接利用哪个螺母位有讲究吗?
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
1.jpg

1.jpg

全部回答(10 )

  • qq_1477647792879
    中间的连个螺栓孔外侧是连接板,连接板之间都是防火漆或者喷塑,不能直接跟桥架连接;中间的孔就是用于固定桥架的;图片中连接外侧的做法也不对,直接接触桥架的应该为爪型垫,安装的时候划破防火漆,更好的跟桥架连接;
    2016-10-28 17:47:28 来自 PC 评论 举报
  • co1463545220935
    :o 以前都不知道,非常感激。
    2016-10-28 15:09:28 来自 PC 评论 举报