土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》解析之消防水池的最低有效水位

《消规》解析之消防水池的最低有效水位

发布于:2016-10-13 15:31:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 echoll 于 2016-10-13 15:32 编辑

通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就消防水池的最低有效水位提出自己的见解及处理措施。



根据《消水规》第4章4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用。” 《消水规》图示第35页对消防水池最低水位与消防泵出水口的关系做了明确的解释,“对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高出泵壳顶部放气孔。对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高出水泵出水管中心线。”

消防水泵房应采取自罐式吸水,原规范也有这条,但原规范不是强制性条文,同时各地执行的标准不是很统一。

大多设计者都没有严格按照第35页图示设计消防水池自灌式启泵的最低水位,消防水池有效容积均按最高水位至水池池底之间的容积计。这种做法在一定程度上是安全的,但没有考虑系统消防泵启动后是否会有故障、在运行中是否需要备用泵投入使用的情况,以及当消防水池储存两个及以上系统的用水时,能否保证其它系统消防泵均能随时自灌式吸水等。

本次规范变为强制性条文,目的是为了保证消防水泵随时启动并可靠供水,因为火灾的发生是不定时的,消防水泵内应随时充满水,保证及时启动供水。根据离心泵启动原理,要保证消防水泵随时启动,并可靠供水,消防水池、水箱的最低有效水位要超过消防水泵的放气孔标高;而立式泵的放气孔在最上一级叶轮的上面,卧式泵的放气孔在泵壳的顶上;在设计过程中根据各个工程的具体情况,一般采取以下措施保证消防水泵随时启动并可靠供水:

1.1 采用立式多级消防泵。

立式多级消防泵出水口标高随水泵流量、扬程增大,距基础顶高差也增大,一般在0.3~1.3m之间。为了保证消防水池最低有效水位与水泵出水口平齐,当泵房地面与水池地面平(见立式多级消防水泵吸水示意图1),会导致消防水池储存太多无效用水量,消防水池的利用率就很低。

这种情况下,最好将泵房地面降低,有效利用水池容积(立式多级消防水泵吸水示意图2)。但应满足消防泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层规范要求,还应注意水泵房降板后对下一楼层层高产生的影响。
11(772).jpg

1.2 采用立式单级消防泵或卧式消防泵。

立式单级消防泵出水口标高随流量增大,距基础顶高差也增大,一般在0.2~0.4m之间,卧式消防泵放气孔标高距基础顶一般在0.4~0.7m之间。

由此可见采用立式单级消防泵或卧式消防泵影响会小些,泵房地面降低比较少,但立式单级消防泵或卧式消防泵的扬程较低,卧式泵占地面积较大。

   水池底与泵房地面同,会造成水池容积的增加,从而增加水池成本;泵房地面降低,会增加泵房土建施工的工作量,增加泵房土建成本。采用以上何种形式组合,要根据不同工程的特点,合理确定消防水池及消防泵房标高,选择消防泵形式,既确保供水安全,又降低工程造价。
作者: 刘清怡 中机十院国际工程有限公司
节选自:《消防给水及消火栓系统技术规范》及图示实施后的几点思考

11(772).jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • babeimozun
    babeimozun 沙发
    给排水设计佬 发表于 2016-10-14 12:26 我还以为有什么新招有一点需要大家不要弄混,不要对自灌形式产生误解。新消规中说,消防水泵应采取自灌式吸水,但是对怎么样自灌没有说明。建水规(2.1.32)自灌的术语是:水泵启动时水靠重力冲入泵体的饮水方式。所以现在有一种新型的自灌方式,即采用同步排吸消防泵,可以直接将水泵置于水池上方,而无需做地下泵房,节省土建投资成本。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。
    2016-11-03 11:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • babeimozun
    babeimozun 板凳
    kkk3 发表于 2016-10-13 16:21 谢谢楼主,学习了有一点需要大家理解清楚,不要对自灌形式产生误解。    2016-11-03 11:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字广播系统可否用于消防系统?

数字广播和模拟广播有何区别?数字广播是否可以用于消防系统?

回帖成功

经验值 +10