土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利风冷涡旋热泵报低压,白天正常夜间报警

开利风冷涡旋热泵报低压,白天正常夜间报警

发布于:2016-10-13 10:13:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利风冷涡旋热泵,白天工作正常,夜间天天报低压,怎么回事,夜间符合小,又遇到这种情况的吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凌晟华强00
    夏天7月份的事情,制冷翅片干净
    2016-10-13 10:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    你在制热了吧,看看风机工作情况正常否,翅片干净不,是否影响热交换。白天相对环境温度高点,勉强躲过低压报警点,晚上环境温度低压力低。
    2016-10-13 10:40:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神,谁能提供下热泵相关标准资料啊

GB/T 18430.1-2007GB 25131-2010GB 19577-2004JB12841-2016

回帖成功

经验值 +10