土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 油浸电力变压器发生火灾和爆炸原因是什么

油浸电力变压器发生火灾和爆炸原因是什么

发布于:2016-10-13 03:45:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 运行中的复电油浸电力变压器发生火灾和爆炸的原因:
  (1)绝缘损坏
  a、线圈绝缘老化。b、油质不佳,油量过少。c、铁芯绝缘老化损坏。d、检修不慎,破坏绝缘。
  (2)接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或断路,产生高温、电弧使绝缘油迅速分解,产生大量气体(80%是氢气),压力骤增。原因有:螺栓松动(变压器常在冲击负载下运行,产生的震动会造成接点松动)、焊接不牢、分接开关触头损坏三种。
  (3)雷击过电压。雷击产生的过电压击穿变压器的绝缘,烧毁变压器,引起火灾。
  (4)负载短路。负载发生短路,变压器承受巨大的短路电流,如果保护系统失灵或整定值调整过大,有可能烧毁变压器。安装短路保护装置,且熔体的选择必须合乎要求。当变压器内部短路时高压侧应能迅速熔断,当变压器各引出回路发生短路或严重过载时低压侧能被熔断。
  (5)变压器过热果博东方
  变压器过热,轻则影响使用寿命(如复电变压器在正常工作温度90℃下运行寿命为20年;若温度升至105℃,则寿命为7年;温度升到120℃,寿命仅为2年),重则发生喷油燃烧或爆炸。引起变压器过热的原因有:接触不良,接触电阻大;长期严重过负荷运行,使线圈发热;电压过高,铁损增大(当电压增高10%时,铁损将增加30%~50%);环境温度过高,通风不良;
  (6)变压器由外界火源引燃。由于变压器周围堆放的可燃物燃烧后引燃变压器或变压器室而使变压器起火。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水滴石穿02
    谢谢楼主分享
    2017-02-24 15:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-10-13 05:41:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

52.08 万条内容 · 667 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD 绘图如何有效的控制精度?

应该说,这个问题是很基本很入门的CAD操作问题。但是呢,细究起来,这也是个很有意思的问题。很多同行都知道,几乎所有的建筑CAD图纸里都会有碎数的存在,比如标注为600的一根线,你用di命令一量,出来的测量长度是599.8456。这几乎是建筑设计领域的一个千古之谜。到底是什么原因造成的呢? 至少在建筑绘图领域,据我所知, 几乎没有人用栅格捕捉。并不是说它不可以,只是平均来说,使用栅格的效率实在是太低。就像程序员编程,不同的代码可能都能达成同样的目的,但我们更倾向于那些简洁、高效、出错率低的解决方案。

回帖成功

经验值 +10