请问:审图意见提出“排水立管出屋面采用网式风帽,不符合严寒地区使用条件。”我查了,也没查出这几话出自哪?请您指导一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
雁字回时666
沙发
本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-14 21:40 编辑 刘双玲 发表于 2016-10-13 22:06 报警阀上部靠水箱的压力,水箱水位变化压力会变化你的想法和我原来想的一样,自喷规10.3.3条规定水箱出水管应设置在阀前。所以肯定不是水箱给的压力~我怀疑是那个补偿器传递的压力。但这样雨淋系统阀后压力又不会解释了。。
2016-10-14 21:31:14
赞同0
-
刘双玲
板凳
报警阀上部靠水箱的压力,水箱水位变化压力会变化
2016-10-13 22:06:13