有一建筑,不带火灾自动报警系统,自带电源非集中控制消防灯具采用专用回路供电,当发生火灾是,手动切断非消防负荷,此时这些消防灯具的消防电源没有切断,但如何强制这些灯具点亮呢?请老师们给予回答,谢谢!

有一建筑,不带火灾自动报警系统,自带电源非集中控制消防灯具采用专用回路供电,当发生火灾是,手动切断非消防负荷,此时这些消防灯具的消防电源没有切断,但如何强制这些灯具点亮呢?请老师们给予回答,谢谢!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • luwenshan
    luwenshan 2016年11月02日 16:58:04 2楼
    求解,正在迷惑
    回复 举报 点赞
  • fz136
    fz136 2019年11月30日 16:38:50 3楼

    自带电源非集中控制应急箱内设有普通市电电源监测,市电进线处断电后应急照明自动点亮。如果需要强制点亮那另外要加一根控制线。

    回复 举报 点赞