asing666 发表于 2016-10-13 13:17 没看懂,是说我这个没有零线?那根线就是零线啊,不过换了个空开而已就好了你开始使用的三极开关是漏电开关吗?是的话,换了四极的肯定就好了!
2016-10-14 08:37:14
赞同0
-
小熊维尼067
板凳
因为空调有220V的风机及控制电路取电,故不平衡(远大于30mA)。如果用3P开关4P漏电单元就没有问题。但开关与漏电单元均为3P,肯定要跳闸。