3相空调用3P空开不行,4P没问题,什么原理?

发布于:2016-10-12 14:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3相空调进线,用3P空开控3相,零线没过空开直接进空调,这时空开送不上,送上就跳;换成4P空开就没有问题了,请问是什么原理?系统是TN-S的

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    asing666 发表于 2016-10-13 13:17 没看懂,是说我这个没有零线?那根线就是零线啊,不过换了个空开而已就好了你开始使用的三极开关是漏电开关吗?是的话,换了四极的肯定就好了!
    2016-10-14 08:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • 小熊维尼067
    因为空调有220V的风机及控制电路取电,故不平衡(远大于30mA)。如果用3P开关4P漏电单元就没有问题。但开关与漏电单元均为3P,肯定要跳闸。
    2016-10-13 17:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。