正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
关于建筑小区内排水管最小管径的取值分析以及给水管的管径,求详细分析,感谢感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
liu8661497
沙发
楼主这个问题,不是很明白
2017-06-24 10:55:24
赞同0
-
liugps
板凳
首先要搞清楚二路供水只是针对市政给水,是为了保证供水的安全性,火灾时当一路市政给水断了还有另外一路,不至于一旦市政停水或是检修等原因就导致消防没水用。而只有一路市政给水本地贮存了室外消防用水且超出消防水池保护范围时,一般都会用泵加压供水,此时就不存在几路供水的问题了(不是用市政水)。这种情况就认为这路市政水是不可靠的,消防时很可能会没水的,消防时要靠本地的室外加压泵供水,所以市政管就不要接加压管道了;其次是市政水压力一般都比加压供水的小,接上去也出不了水,没有意义;再次是最重要的问题,水质污染,这个是违反强规的,没谁敢这么做,自来水公司也不允许。
综合来说就是室外水要么是2路市政供水,要么是本地加压供水,不存在本地加压供水+一路市政供水这种畸形的东东。具体规范可参见消水规4.2.2和6.1.3
2017-05-18 08:05:18
赞同0
加载更多回复 举报
4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
2 市政给水管网应为环状管网;
3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
回复 举报