请教对地短路电流的问题

发布于:2016-10-10 12:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下理解10KV侧发生对地短路后,将不会有电流流过电阻RB,也不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-10-12 12:15 它属于中性点不接地系统,也就是小电流接地系统,因为单相接地电流比较小而得名。也是因为保证低压系统的安 …谢谢您的回复。在下看到图片的左侧有一个接地电阻,误以为是110/35KV的系统接地电阻呢。图片最左侧的那个接地电阻应该是高压的保护接地电阻吧?
    2016-10-12 15:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    它属于中性点不接地系统,也就是小电流接地系统,因为单相接地电流比较小而得名。也是因为保证低压系统的安全而设置的,如果是中性点直接接地,则单相接地是接地电流很大。如果说是600A,600*4=2400V,低压系统电压会在2400V以上,就不能保证低压系统的安全。35kV也属于中性点不接地系统,也可以直接变压到400V。
    2016-10-12 12:15:12

    回复 举报