土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 新手做了一个集水池,结果漏水了,大神给鉴定下是不是设计的问题
本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。
这是池底和池壁的做法:

35厚耐碱混凝土随打随抹
300厚混凝土底板及池壁
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚素混凝土垫层

全部回答(13 )

  • ctxxxci
    两米深的水荷载不算大,池壁也比较厚,裂缝可能不是受力引起的
    2017-05-08 19:40:08 来自 PC 评论 举报
  • 热爱论坛
    :handshake:handshake
    2017-05-03 21:32:03 来自 PC 评论 举报