无功补偿柜电流突然变大,什么原因
无功补偿柜电流突然变大,什么原因
正常情况下,变压器三相电流基本在20A左右,因为是新楼,负荷很小。昨天发现突然变压器三相电流都到了420左右,无功补偿柜三相电流也全部是420左右。因为无功补偿柜不懂,只能停掉变压器后,停掉了无功补偿,停掉之后一切正常了,变压器三相电流回到了正常值,15A左右。我想请教一下,这是无功补偿坏了吗?什么原因啊?这会造成高压计量利率电费飙升吗?
发布于
2016-10-08 20:01:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
kasia1983
无功补偿高压还是低压,一次性投入补偿容量多大,
2016-10-13 17:24:13
来自 PC
评论
举报
小熊维尼067
主要原因。自动补偿器的“控制器”损坏了。故不能按照负荷自动投入电容器的大小。
“控制器”含:智能控制器失效,相关系统设定有误,又或者接触器“焊接”在一起。前者可能性居多。
2016-10-13 17:17:13